    Цитата Сообщение от РоманВТ Посмотреть сообщение
    вот так выглядит вводной щит на улице! без него вам 380 никто в дом не заведёт за 550руб

    ввод слева внизу. потом идет на УЗО , дальше параллельно счетчик и УЗИП . ну и далее в дом на распределительный щит
    Роман, где вы взяли это фото! мало того что щит собран против ВСЕХ норм и правил , так ещё и без дополнительной фальшдверцы ни один инспектор такой щит у вас не примет, у него просто не хватит запаса пломбировочных наклеек
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП

    «Лучший способ предсказать будущее - это изобрести его»

  2. #2
    Местный Аватар для РоманВТ
    Имя
    Роман
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    г. Новочебоксарск
    Сообщений
    6,852
    Цитата Сообщение от DO.CENT Посмотреть сообщение
    Роман, где вы взяли это фото! мало того что щит собран против ВСЕХ норм и правил , так ещё и без дополнительной фальшдверцы ни один инспектор такой щит у вас не примет, у него просто не хватит запаса пломбировочных наклеек
    хи- хи - хи . ха-ха ха
    он по всем правилам . продается в магазине , сертифицирован . цена 10600р. если на 40ампер то 11600 ( приблизительно )
    *
    ОТКРЫЛ ДВЕРЦУ И ФАЛЬШДВЕРЦУ Я СНЯЛ ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬ!!
    фото сделано в крупнейшем специализированном магазине нашей республики.http://urat.ru ( это практически целая база - я там между складами на машине езжу. наверно километр квадратный занимает )
    *
    такие же шкафы продаются на оптовом рынке , без счетчика ( но с сертификатами. 6000-7000 руб , в зависимости от производителя ) счетчик отдельно ещё от 2500 начинается...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 21:40.
    был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
    теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

  3. #3
    Местный Аватар для DO.CENT
    Имя
    Дмитрий
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    ЮАО, Нагатино, Каширский район
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от РоманВТ Посмотреть сообщение
    хи- хи - хи . ха-ха ха
    он по всем правилам . продается в магазине , сертифицирован . цена 10600р. если на 40ампер то 11600 ( приблизительно )
    *
    ФАЛЬШДВЕРЦУ Я СНЯЛ ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬ!!
    Ок, с пломбировкой ясно.
    Но, ваше вводное УЗО само нуждается в защите автоматом (по схеме до УЗО), на номинал ниже тока УЗО (т.е. 16А), ну или в крайнем случае равным (25А), т.к. само УЗО для защиты по току и тепловой защиты не предназначено.
    PS на какой ток утечки там УЗО, на фото не разглядеть ?
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП

    «Лучший способ предсказать будущее - это изобрести его»

  4. #4
    Местный Аватар для РоманВТ
    Имя
    Роман
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    г. Новочебоксарск
    Сообщений
    6,852
    Цитата Сообщение от DO.CENT Посмотреть сообщение
    Ок, с пломбировкой ясно.
    Но, ваше вводное УЗО само нуждается в защите автоматом (по схеме до УЗО), на номинал ниже тока УЗО (т.е. 16А), ну или в крайнем случае равным (25А), т.к. само УЗО для защиты по току и тепловой защиты не предназначено.
    PS на какой ток утечки там УЗО, на фото не разглядеть ?
    это не УЗО это дифавтомат 25А . 100мА ( правда электронный ) .повторю : там всё по нормам
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 22:50.
    был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
    теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

  5. #5
    Местный Аватар для DO.CENT
    Имя
    Дмитрий
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    ЮАО, Нагатино, Каширский район
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от РоманВТ Посмотреть сообщение
    это не УЗО это дифавтомат 25А . 100мА ( правда электронный ) .повторю : там всё по нормам
    Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
    Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
    Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
    PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
    PSS ушли от темы, ТС...
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 21.03.2017 в 23:48.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП

    «Лучший способ предсказать будущее - это изобрести его»

  6. #6
    Местный Аватар для РоманВТ
    Имя
    Роман
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    г. Новочебоксарск
    Сообщений
    6,852
    Цитата Сообщение от DO.CENT Посмотреть сообщение
    Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
    Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
    Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
    PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
    PSS ушли от темы, ТС...
    Авт учёт УЗО - схема последовательная . от переставления мест слагаемых сумма не меняется . а желание поставить всю защиту до прибора тоже понятно- штучка электронная может и пыхнуть .
    был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
    теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

  7. #7
    Местный Аватар для Fischerman
    Имя
    Сергей
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    1,802
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от DO.CENT Посмотреть сообщение
    Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
    Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
    Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
    PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
    PSS ушли от темы, ТС...
    Не на шаг не ушли!!!
    Лучше уж кушать разжеванное, чем потом подавиться!!!
    Я, например, как детектив читаю!!
    Мне это (счетчик, шкаф и т.п.) еще предстоит!!
    Жду продолжения!!
    Спасибо!!
    РексII 2.7ХDI
    Кто к нам с мечом придет - тот в орало и получит!

  8. #8
    Местный Аватар для DO.CENT
    Имя
    Дмитрий
    Регистрация
    25.04.2013
    Адрес
    ЮАО, Нагатино, Каширский район
    Сообщений
    202
    Цитата Сообщение от Fischerman Посмотреть сообщение
    Не на шаг не ушли!!!
    Жду продолжения!!
    Спасибо!!
    Ну что ещё добавить, классическая схема щита учета на столбе при трёхфазном подключении и разрешённых15 кВт: ТРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25А (АВВ, Легранд, Шнайдер). Далее счётчик (99% сетевиков любят Меркурий). Далее крайне желательно УЗО, ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОЕ (на 32-40-63 ампера), с током утечки 300 мА (на 100мА всё же возможны ложные срабатывания).
    Если щит без пломбируемой дверцы (дешевле и практичнее), то три фазных провода подключаете на автомат, а нулевой провод, с 99% вероятностью, инспектор потребует завести сразу на счётчик. Хотя такое подключение и противоречит ПУЭ, спорить с инспектором обычно бесполезно! Типа борьба с хищениями Икстричества.
    Сильно рекомендую по честному выполнить требование ТУ в части повторного заземления. МИНИМАЛЬНО: уголок 50х50х5, длиной от 2 метров, забить на всю длину в откопанную в направлении щита учёта траншею.
    А вот вариант схемы защитного заземления частного дома, то тут как с доктором: выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Например при плачевном состоянии электросетей в вашем населённом пункте - только ТТ (ИМХО), если трансформатор и ВЛИ относительно новые и в штате будет не пьющий электрик, то TN-C-S (рекомендовано ПУЭ). Кто будет выполнять монтаж - знает о чём речь!
    Вкратце как то так...
    PS И упаси вас бог покупать для себя любимого китайскую автоматику типа EKF, TDM и подобных. Вокруг IEK сломано много копий, но ДРУГУ я бы не посоветовал! Лучше пару раз в Макдак не сходит !!!
    Последний раз редактировалось DO.CENT; 23.03.2017 в 22:22.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП