Цитата Сообщение от DO.CENT Посмотреть сообщение
Ни кто и никогда не видел сгнивших труб по причине использования их в качестве заземления
В случае TN-C-S, потенциал на нулевом проводнике, при равномерном распределении по фазам, минимален.
В случае ТТ, потенциал вообще отсутствует.
Что касается фундамента: если окрашенный, он первые годы практически работать не будет пока краска не сгниёт, так как нет гальванической связи с землёй.
По его обвязке: я бы дополнительно обвязал сваи полосой 40х4 (160 мм2 ), надежды на сечение профиля 40 стенка 2 (80 мм2 ) маловато!
PS а что за грунт, 2м не так уж и глубоко...
Обвязка профилем в два ряда над землей, грунт - глина, УГВ - очень глубоко, когда бурили скважину, сказали, что глина метра 3-3,5, потом ПГС, вода, песчанка - 18-20 метров, Верховодка высыхает, как правило, к середине июня, а то и раньше.
По поводу краски -сваи закручивали, так что, думаю, на лопастях, внизу, краска изначально стерлась.