    Цитата Сообщение от Dmitribeer Посмотреть сообщение
    Можно ли в качестве контура заземления использовать свайно-винтовой фундамент? Трубы диаметром 144, заглублены на 2 метра, 14 штук, обвязаны между собой профилем 20*40. А то от кого то слышал, что нельзя, по причине, что, якобы, очень быстро сгниют.
    Ни кто и никогда не видел сгнивших труб по причине использования их в качестве заземления
    В случае TN-C-S, потенциал на нулевом проводнике, при равномерном распределении по фазам, минимален.
    В случае ТТ, потенциал вообще отсутствует.
    Что касается фундамента: если окрашенный, он первые годы практически работать не будет пока краска не сгниёт, так как нет гальванической связи с землёй.
    По его обвязке: я бы дополнительно обвязал сваи полосой 40х4 (160 мм2 ), надежды на сечение профиля 40 стенка 2 (80 мм2 ) маловато!
    PS а что за грунт, 2м не так уж и глубоко...