Ну что ещё добавить, классическая схема щита учета на столбе при трёхфазном подключении и разрешённых15 кВт: ТРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25А (АВВ, Легранд, Шнайдер). Далее счётчик (99% сетевиков любят Меркурий). Далее крайне желательно УЗО, ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОЕ (на 32-40-63 ампера), с током утечки 300 мА (на 100мА всё же возможны ложные срабатывания).
Если щит без пломбируемой дверцы (дешевле и практичнее), то три фазных провода подключаете на автомат, а нулевой провод, с 99% вероятностью, инспектор потребует завести сразу на счётчик. Хотя такое подключение и противоречит ПУЭ, спорить с инспектором обычно бесполезно! Типа борьба с хищениями Икстричества.
Сильно рекомендую по честному выполнить требование ТУ в части повторного заземления. МИНИМАЛЬНО: уголок 50х50х5, длиной от 2 метров, забить на всю длину в откопанную в направлении щита учёта траншею.
А вот вариант схемы защитного заземления частного дома, то тут как с доктором: выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Например при плачевном состоянии электросетей в вашем населённом пункте - только ТТ (ИМХО), если трансформатор и ВЛИ относительно новые и в штате будет не пьющий электрик, то TN-C-S (рекомендовано ПУЭ). Кто будет выполнять монтаж - знает о чём речь!
Вкратце как то так...
PS И упаси вас бог покупать для себя любимого китайскую автоматику типа EKF, TDM и подобных. Вокруг IEK сломано много копий, но ДРУГУ я бы не посоветовал! Лучше пару раз в Макдак не сходит !!!