Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
PSS ушли от темы, ТС...
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Ну что ещё добавить, классическая схема щита учета на столбе при трёхфазном подключении и разрешённых15 кВт: ТРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25А (АВВ, Легранд, Шнайдер). Далее счётчик (99% сетевиков любят Меркурий). Далее крайне желательно УЗО, ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОЕ (на 32-40-63 ампера), с током утечки 300 мА (на 100мА всё же возможны ложные срабатывания).
Если щит без пломбируемой дверцы (дешевле и практичнее), то три фазных провода подключаете на автомат, а нулевой провод, с 99% вероятностью, инспектор потребует завести сразу на счётчик. Хотя такое подключение и противоречит ПУЭ, спорить с инспектором обычно бесполезно! Типа борьба с хищениями Икстричества.
Сильно рекомендую по честному выполнить требование ТУ в части повторного заземления. МИНИМАЛЬНО: уголок 50х50х5, длиной от 2 метров, забить на всю длину в откопанную в направлении щита учёта траншею.
А вот вариант схемы защитного заземления частного дома, то тут как с доктором: выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Например при плачевном состоянии электросетей в вашем населённом пункте - только ТТ (ИМХО), если трансформатор и ВЛИ относительно новые и в штате будет не пьющий электрик, то TN-C-S (рекомендовано ПУЭ). Кто будет выполнять монтаж - знает о чём речь!
Вкратце как то так...
PS И упаси вас бог покупать для себя любимого китайскую автоматику типа EKF, TDM и подобных. Вокруг IEK сломано много копий, но ДРУГУ я бы не посоветовал! Лучше пару раз в Макдак не сходит !!!
веду проводку в доме . автоматы иеки поставил а узо ( на каждую фазу отдельное ) фирмы ЩИТ (63А). есть статистика по этой конторе ?
по дублирующему заземлению : планирую три уголка в обвязке в треугольнике забить ( как оттает всё)
вопрос : могу ли я потом над этим треугольником строение возвести? (как бы внутри......сверху будет засыпано песком утрамбовано 60см , пенополистирол 50мм а потом стяжка бетонная 100мм. ) а шину сбоку выведу
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Про "Щит" ни чего не могу сказать, в новостройках ставят повсеместно, без кап.ремонта специально не меняем, пусть стоят!
Ни что не мешает "спрятать" контур под стяжку, главное всё хорошо проварить, места сварки прокрасить, до скрытия. На ваш век хватит, а далее, если понадобится, за отсутствием места, сделаете вместо треугольника в линию, вдоль отмостки.