Ок, с пломбировкой ясно.
Но, ваше вводное УЗО само нуждается в защите автоматом (по схеме до УЗО), на номинал ниже тока УЗО (т.е. 16А), ну или в крайнем случае равным (25А), т.к. само УЗО для защиты по току и тепловой защиты не предназначено.
PS на какой ток утечки там УЗО, на фото не разглядеть ?