Ок, с пломбировкой ясно.
Но, ваше вводное УЗО само нуждается в защите автоматом (по схеме до УЗО), на номинал ниже тока УЗО (т.е. 16А), ну или в крайнем случае равным (25А), т.к. само УЗО для защиты по току и тепловой защиты не предназначено.
PS на какой ток утечки там УЗО, на фото не разглядеть ?
Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 22:50.
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Вот теперь диф разглядел. Просто ни когда не встречал такой комплектации.
Сам собирал и устанавливал десятки, покупных видел не меньше, от разных сборщиков, но чтобы диф на входе... не встречал.
Классическая схема: автомат-учёт-УЗО.
PS На протяжённых и разветвленных линиях 100ки могут давать ложняка (не относится к дачным домикам на 6 сотках )
PSS ушли от темы, ТС...
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Ну что ещё добавить, классическая схема щита учета на столбе при трёхфазном подключении и разрешённых15 кВт: ТРЁХПОЛЮСНЫЙ автомат на 25А (АВВ, Легранд, Шнайдер). Далее счётчик (99% сетевиков любят Меркурий). Далее крайне желательно УЗО, ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОЕ (на 32-40-63 ампера), с током утечки 300 мА (на 100мА всё же возможны ложные срабатывания).
Если щит без пломбируемой дверцы (дешевле и практичнее), то три фазных провода подключаете на автомат, а нулевой провод, с 99% вероятностью, инспектор потребует завести сразу на счётчик. Хотя такое подключение и противоречит ПУЭ, спорить с инспектором обычно бесполезно! Типа борьба с хищениями Икстричества.
Сильно рекомендую по честному выполнить требование ТУ в части повторного заземления. МИНИМАЛЬНО: уголок 50х50х5, длиной от 2 метров, забить на всю длину в откопанную в направлении щита учёта траншею.
А вот вариант схемы защитного заземления частного дома, то тут как с доктором: выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. Например при плачевном состоянии электросетей в вашем населённом пункте - только ТТ (ИМХО), если трансформатор и ВЛИ относительно новые и в штате будет не пьющий электрик, то TN-C-S (рекомендовано ПУЭ). Кто будет выполнять монтаж - знает о чём речь!
Вкратце как то так...
PS И упаси вас бог покупать для себя любимого китайскую автоматику типа EKF, TDM и подобных. Вокруг IEK сломано много копий, но ДРУГУ я бы не посоветовал! Лучше пару раз в Макдак не сходит !!!